发布日期:2024-05-08 23:57:12 更新时间:2024-11-22 05:29:45 浏览次数:1668
A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm
AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;
AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。
E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。
E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;
者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA
E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒
者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度
E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测
E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度
值检测出异常
EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时
或者搅拌机内部热继电器动作
EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)
设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)
与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路
FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度
FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒
液体温度上升
H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线
机体调谐热敏电阻异常
J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线
J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)
L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)
L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑
L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常
L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转
LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常
LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常
传送异常
P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95
冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5
摄氏度持续3分钟
U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相
U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V
U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据
传送发生异常
UH 2 系统故障 EEPROM发生故障
UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路
大金空调故障代码
A1
室内P板不良
A3
排水水位异常
A5
室内防止结冰保护
A6
室内风扇电机异常
AJ
能力设定不良
C4
室内热交换热敏电阻异常
C5
室内热交换热敏电阻异常
C9
室内室温热敏电阻异常
EO
室外保护装置动作
E3
高压压力异常
E4
低压压力异常
E5
OL动作
F3
排气温度过高
E6
压缩机启动不良
E7
室外风扇电机异常
H3
高压压力开关异常
H4
低压压力开关异常
H8
CT异常
H9
室外温度热敏电阻异常
J3
室外排气热敏电阻异常
J4
室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5
室外吸入管温度热敏电阻异常
J6
室外热交换热敏电阻异常
J9
室外气体管道温度热敏电阻异常
L4
放热风扇温度上升
L5
室外输出过电流
P3
室外电葙温度热敏电阻异常
P4
室外散热片热敏电阻异常
U1
电源反相
U2
电源异常
U4
室内机到室外机信号传送异常
U5
室内机到控制器信号传送异常
UA
现场设定不良
UC
集中控制器地址重复
UF
室内到室外错误接线
大金1.5匹指示灯一直闪,开不了机怎么修。没修过大金的。请师们帮帮忙。谢谢
大金空调V3外机怎样设致内机全开
压缩机过热会出现什么故障代码
对于大金的遥控空调通用的查询故障代码方法。遥控器对准空调器,按定时取消键5S遥控显示00空调器长“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。
扩展资料:
大金集团自1924年创业以来,不断壮大发展,成为一家活跃在空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多种领域的跨国企业,特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多,是世界上集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。
特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多,在日本的市场占有率始终保持第一,是世界上唯一集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。今天,大金公司在全球已建立200多个生产基地及销售公司,员工人数超过41000名,集团正以前所未有的速度,朝着全球化事业不断迈进。
用细针等东西连续按遥控器上的诊断按钮。连续按5秒后遥控器上会显示--。此时可以用温度上/下按钮,发送故障代码。若机器发生的错误和遥控器上的代码一致时,空调会发出连续的受信音。此时可以判断空调发生的错误和遥控器上显示的代码一致,通过查异常代码可以知道发生了什么错误。
对于大金的遥控空调通用的查询故障代码方法。zhi遥控器对准空调器,按定时取消键41025S遥控显示00空调器长1653“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。大金空调所有机型代码通用。长按取消键或不按遥控器本身自动返回。
1、先从空调代码表中查找出需要进行设置的空调机型代码,打开空调的电源。
2、连续的按“设置”键,直到我们需要的代码显示在窗口上并且持续的闪烁,只一个代码就是你空调机型的代码。
3、代码显现之后,按下空调万能遥控器的确认键,机型代码停止闪烁,空调代码设置完毕,空调万能遥控器就能遥控你的空调了。
故障代码:
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短。
遥控器对准空调器,按定时取消键5S遥控显示00空调器长“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。大金空调所有机型代码通用。长按取消键或不按遥控器本身自动返回。
大金空调室外机故障代码:
E1室外机PC板不良。
E3高压开关动作。
E4低压传感器动作。
E9电子膨胀阀驱动部件故障。
F6冷媒充填过量。
H9室外机空气用热敏电阻(R1T)故障。
J3排气管热敏电阻(R31~33T)故障。
J5吸气管热敏电阻(R2T)故障。
J6热交换器热敏电阻(R4T)故障。
对于大金的遥控空调通用的查询故障代码方法。遥控器对准空调器,按定时取消键5S遥控显示00空调器长“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。大金空调所有机型代码通用。长按取消键或不按遥控器本身自动返回。
http://wenwen.sogou.c/z/q887574356.htm
这就是大金空调故障代码
——大金空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。
希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐
———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 05:29:45